U型玻璃垂直安装时使用长度的计算
U型玻璃使用长度的计算
U型玻璃垂直安装时使用长度的计算
在有风荷载的情况下,应通过计算来确定U型玻璃的最大使用长度。
不同规格的U型玻璃的抗弯模量见表12:
U型玻璃尺寸(mm) 抗弯模量(cm3)
底宽+接缝 翼高 厚 Wf1 Wst
234 41 6 5.21 22.67
264 41 6 5.26 24.57
333 41 6 5.37 28.49
500 41 6 5.54 36.03
234 60 7 13.00 47.91
264 60 7 13.15 52.42
333 60 7 13.43 62.07
Wf1=翼的抗弯模量 Wst=底版的抗弯模量
单排U型玻璃墙体的风荷载,在翼朝室内安装时,采用翼的抗弯模量计算最大使用长度
在翼朝外安装时,采用底版的抗弯模量计算最大使用长度
单排U型玻璃墙体的风荷载情况
双排U型玻璃构造的墙体:
外层玻璃承担一半风荷载和全部风量。
计算实例:
采用单排500/41/6U型玻璃构筑垂直墙体,U型玻璃翼朝室内安装。
U型玻璃的最大使用长度用下式计算:

式中:L=U型玻璃最大使用长度(m)
=U型玻璃的弯曲应力(N/mm2)
Wf1=U型玻璃翼的抗弯模量(cm3)
Wst=U型玻璃翼的抗弯模量(cm3)
P=风荷载(KN/m2)
A=U型玻璃的底宽(m)
103=转换系数
设:风荷载P=0.5KN/m2
弯曲应力 =30N/mm2
=2.31
由计算得知,在已知风荷载和弯曲应力(一般为30N/mm2)的情况下,使用规格为500/41/6的U型玻璃构筑单排墙体,U型玻璃的最大使用长度为2.31m。