空调系统常常由于水流量的调节不当而引发冷水机组蒸发器结冰,压缩机“咬缸”等故障,而传统靶式流量开关因安装不便耐久性差等缺陷给用户带来很多不便。上海迪华科技有限公司提供的迪纳声超声波流量计因操作简单、安装便捷(管外夹装式)、适用范围广、测量准确度高,价格实惠等优点已成为品牌中央空调检测维修的必备仪表。

一、超声波流量计的优势:
迪纳声超声波流量计主要分两大类:便携式与固定式;测量方法则采用时差式和多普勒式两种。
迪纳声时差式超声流量计是融合了世界先进的多脉冲宽带数字技术设计而成的一种全新通用型多功能超声流量计。具有独特的双时基时间放大运算方式、先进的DSP信号处理技术及数字平均流速校准技术。其工作原理:由于超声波在流体中顺流和逆流传播时,速度不同,顺流快,逆流慢,两者具有时间差。它与流体本身的流速成正比关系,通过测量计算时间差来测得流速,进而测得流量。
迪纳声多普勒增强型相位差式超声波流量计是利用了物理学中的多普勒效应,在任何流动的液体中存在的不连续,都会使被反射的超声波信号产生频移(也即信号产生相位差),通过测量相位差,即可测得流速。频率是流速的线性函数,它经过电路过滤后,能产生稳定的、可重复的和线性的指示。理论上,这些不连续可以是悬浮的一些气泡、固体,或由于流体扰动引起的界面。传感器产生和接受超声波信号,提供数据给变送器,变送器处理信号并提供模拟输出供速度显示和体积流量显示及累积。另外,其具有独特的数字滤波技术和频率调制解调技术,自动整形接收到的波形信号,同时有调节传感器发射频率大小的旋钮,它可以测量含衬里的管道,且对管道振动不太敏感。
针对空调循环水系统中不同部分的不同特点,上述两种方法应区别应用;管线弯曲、管道振动、工艺环境较不理想、水质纯净等应选用多普勒增强型相位差式超声波流量计;而时差式超声流量计则要求管线较直、有必要的直管段,是测量汇水总管的理想工具。

二、超声波流量计适用的中央空调机型
超声波流量计在冷水机组和水冷机组都可应用,如风冷冷水机组、水源热泵、水冷柜机、水冷冷水机组。

三、超声波流量计在空调循环水测量中的主要应用:
检测户式风冷冷水机组水流量
1. 检测现场水流量,对是否满足冷水机组运行的最低限进行对比,一般不小于机组额定水流量的70%。
2. 对每个风机盘管的水流量进行测试,配合使用管路阀门调整水力平衡。
3.可以显示机组的瞬时流量、累积流量、流速,避免由于安装引起水量不足造成的制冷时换热器冻坏或制热时压缩机故障。
4.通过流量数值的比照查找管路故障。

检测模块式冷水机组水流量
1.检测每个模块的水流量是否与额定流量相当。
2.对水泵的流量进行检测,判断水泵是否在正常范围内工作。

检测中大型冷水机组水流量
1.对冷却水和冷冻水流量的测量。
2.冷冻水流量的大小直接影响蒸发器是否结冰。
3.冷却水流量的大小直接影响冷水机组的运行效率和机组的使用寿命。
4.可用于调整压差式流量开关的安全流量设定值。
5.中央空调系统节能的需要。

在中央空调节能改造上的应用
中央空调系统中水泵的能耗占比重相当大,目前,有许多用户采用大温差小流量的方法来降低水泵的能耗。利用超声波流量计测得准确的系统水流量,减少无效果的多余流量,大幅度降低能耗。

空调系统水力平衡的应用
1.通过对主管和支管水流量的测量,保证系统各支管水流量分配合理。
2.用于对静态平衡阀和动态平衡阀的调试。
3.通过测量主管或支管的水流量并调整相应的平衡阀开度使流量保持在所需范围内。

水源热泵及地源热泵系统的调试
1.检测每台水源热泵的流量,避免由于水流量不足引起的冷凝压力升高。
2.检测地下水流量确保机组工作在最佳状态。

水泵流量的检测
1.对水泵流量进行检测,判断水泵是否在正常状态工作。
2.对多台水泵之间进行流量分配。

末端设备水流量的调试
保证末端水流量在合格范围内,避免出现冷热不均的情况。

四、应用中的注意事项
1.超声波主机、夹装式传感器等集成在一个手提箱内,体积小巧,方便携带。
2.操作简单易学,无需进行日常维护。
3.对工艺环境要求低、适用性强。
4.操作前对工艺情况进行检查,避免因不正确操作引起的主机故障。

五、迪纳声超声波流量计在国内应用的典型用户:
北京西亚特 上虞国祥(台湾)空调
上海美标空调 同济大学机械工程学院热能平衡测试
上海约克空调 上海新世界股份有限公司
上海宝安大厦工程部 上海节能监测中心
 迪纳声·中国总部
上海迪纳声仪表有限公司
地址:上海市西江湾路230号2号楼5层
021-65872995
ip地址已设置保密
2007/4/28 10:51:21
襄樊万笛数码图文彩印,一张起印,立等可取,电话:0710-3518788  广告位招租,10元/天,联系电话:0710-3366999

 1   1   1/1页      1    
襄樊商务网  万笛传媒
地址:湖北襄樊襄城檀溪路18号万笛公司 邮编:441021 电话:0710-3366999 3512788 13607272288 传真:0710-3512788
E-mail:info@xfeb.com 业务受理QQ:123877417 技术支持QQ:181265936 合作建议QQ:759899098
鄂ICP备05017038号
报警岗亭