以文本方式查看主题 - 襄樊商务网论坛 (http://bbs.xfeb.com/index.asp) -- 商务资讯 (http://bbs.xfeb.com/list.asp?boardid=28) ---- U型玻璃垂直安装时使用长度的计算 (http://bbs.xfeb.com/dispbbs.asp?boardid=28&id=9590) |
-- 作者:soumie8883 -- 发布时间:2007/4/2 16:44:45 -- U型玻璃垂直安装时使用长度的计算 U型玻璃使用长度的计算 U型玻璃垂直安装时使用长度的计算 在有风荷载的情况下,应通过计算来确定U型玻璃的最大使用长度。 不同规格的U型玻璃的抗弯模量见表12: U型玻璃尺寸(mm) 抗弯模量(cm3) 底宽+接缝 翼高 厚 Wf1 Wst 234 41 6 5.21 22.67 264 41 6 5.26 24.57 333 41 6 5.37 28.49 500 41 6 5.54 36.03 234 60 7 13.00 47.91 264 60 7 13.15 52.42 333 60 7 13.43 62.07 Wf1=翼的抗弯模量 Wst=底版的抗弯模量 单排U型玻璃墙体的风荷载,在翼朝室内安装时,采用翼的抗弯模量计算最大使用长度 在翼朝外安装时,采用底版的抗弯模量计算最大使用长度 单排U型玻璃墙体的风荷载情况 双排U型玻璃构造的墙体: 外层玻璃承担一半风荷载和全部风量。 计算实例: 采用单排500/41/6U型玻璃构筑垂直墙体,U型玻璃翼朝室内安装。 U型玻璃的最大使用长度用下式计算: 式中:L=U型玻璃最大使用长度(m) =U型玻璃的弯曲应力(N/mm2) Wf1=U型玻璃翼的抗弯模量(cm3) Wst=U型玻璃翼的抗弯模量(cm3) P=风荷载(KN/m2) A=U型玻璃的底宽(m) 103=转换系数 设:风荷载P=0.5KN/m2 弯曲应力 =30N/mm2 =2.31 由计算得知,在已知风荷载和弯曲应力(一般为30N/mm2)的情况下,使用规格为500/41/6的U型玻璃构筑单排墙体,U型玻璃的最大使用长度为2.31m。 昆明创安U型玻璃有限公司 昆明云华玻璃厂 网址:www.uglassc.com Email:uglass@uglassc.com 联系人:邹华明(副总经理) 电话:0871-4181492 手机:13170635019 |