以文本方式查看主题 - 襄樊商务网论坛 (http://bbs.xfeb.com/index.asp) -- 商务资讯 (http://bbs.xfeb.com/list.asp?boardid=28) ---- U型玻璃施工安装说明 (http://bbs.xfeb.com/dispbbs.asp?boardid=28&id=22054) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- 作者:soumie8883 -- 发布时间:2007/8/16 13:30:42 -- U型玻璃施工安装说明 |
1 | 单排 翼朝外(或内) | |
2 | 单排 楔形结构,相互咬合 | |
3 | 单排 楔形结构,相互贴合 | |
4 | 双排 翼在接缝外成对排列 | |
5 | 双排 翼错开排列 | |
6 | 双排 锯齿状排列 | |
7 | 双排 墙面略带弯曲 | |
8 | 双排 翼对翼 |
本图集仅提供了单排翼朝外(或内)和双翼在接缝处成对排列两种组合方式,若采用其它组合方式时应注明。
5.U型玻璃隔墙长度大于6000,高度超过4500时,应核算墙身的稳定,采取相应措施。具体做法另详工程设计。
6.用于屋面时应采用夹丝U型玻璃。
7.U型藏南用于湿度较大的房间且室内外温差较大时,应处理好玻璃表面露水的排泄及下滴问题。
8.U型玻璃用于圆形墙及屋面时,曲率半径不应小于1000.
9.用于外墙的U型玻璃的长度取决于风荷载、玻璃距地高度及玻璃连接方式等.本图集附表一中提供了德国工业标准"DIN-1249"、DIN-18056"有关数据供设计选用,顶部双层安装U型玻璃,玻璃长度按附表二中提供的德国工业标准"DIN-18056"有关数据选用.
表二:
产品牌号 | 厚度 MM | 底宽 MM | 翼高 MM | 重量 KG/M | 出厂最大长度 M |
SQ1 | 6 | 260 | 41 | 4.75 | 6 |
SQ3 | 6 | 330 | 41 | 5.60 | 5 |
SQ5 | 6 | 500 | 41 | 8.37 | 4 |
10.本图集中门、窗材料及形式可按工程设计确定。 U型截面的位置 底面宽度 MM 抗弯强度 N/MM2
500 17.7 330 23.2 260 29.5
500 26.6 330 32.9 260 38.0 2.透光率;当表面有小花纹装一排时为89%,装二排时81%
四.U型玻璃的主要物理、力学性能:
1.机制度:
(1).抗压强度700-90ON/mm2
抗拉强度30-5ON/mm2
(2).莫氏硬度6-7
(3).弹性模量60000-7000ON/mm2
(4).线膨胀系数(温度每升高1·C)75-85X10-7
(5).化学稳定性0.18mg
(6)弯曲强度:(表三)
表三:
3.传热系数:
单排安装时495W/m2K,双排安装时2.39w/m2K
4.隔声能力:
单排安装时27db(分贝)双排安装时38db(分贝).
5.耐火极限:U型玻璃的耐火极限为0.75小时。
五.U型玻璃的运输、存放:
1.包装好的玻璃可用任何运输工具运输。装运时应使玻璃的端头朝向运输方向。
2.玻璃应码放在库房内或有遮盖的棚内。捆绑好的玻璃入库时,地面要求平整,玻璃应侧卧码放。
六、U型玻璃的施工安装
1.安装准备及构件的检查:
(1)检查洞口尺寸及平整度是否符合设计要求。
(2)检查U型玻璃侧面和平面是否有锯齿状裂口或裂纹
(3)检查铝合金型材的外框尺寸及平整度。
2.U型玻璃安装:
U型玻璃一般采用现场制作安装,顺序如下
(1)用膨胀螺栓或射钉将边框料固定在建筑洞口中,边框可用直角或料角连接。边框每侧应至少有3个固定点。上下框料每隔400--600应有1个固定点。
(2)将起稳定作用的塑料件截成相应长度,放入框中上下型材内。
(3).U型玻璃装入框架时,应将玻璃内面仔细擦洗干净。
(4).将U型玻璃依次插入。U型玻璃插入上框的深度应大于等于20,插入下框的深度应大于等于12,插入左右框料的深度应大于等于20。当U型玻璃插至最后一块,洞口宽与玻璃宽不一致时,则沿长度方向栽切玻璃按第18"端头玻璃安装顺序"将所载被调装入,同时将塑料件截成与调相应长度放入边框一侧。
(5).在边框与玻璃间的缝中塞入弹性垫条,垫条与玻璃和边框的接触面不得少于1O。
(6).在边框与玻璃,玻璃与玻璃,边框与建筑结构体的接缝中,填入玻璃胶类弹性密封材料(或称硅酮胶)密封。玻璃与边框的弹性密封厚度最窄处大于等于2,深度应大于等于3;U型玻璃块之间的弹性密封厚度应大于等于1,朝向室外一侧密封深度应大于等于3。
(7).玻璃全部安装完,将表面的污垢清除干净。
3.U型玻璃的验收:
U型玻璃的验收除参照建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)第三、四章门窗工程及玻璃工程有关章节外,还应重点检查:
(1)边框是否直接固定在建筑上,之间的缝隙是否密封。边框承受的荷载应直接传给建筑,不应使U型玻璃受力.
(2)玻璃与玻璃间,玻璃与边框之间的缝隙,是否按上述要求进行密封。
(3)应使U型玻璃在框料中沿玻璃长度方向能自由伸缩,在上框料与U型玻璃之间要留有适当缝隙。
(4).为防止膨胀螺栓等固定件与报料之间相互接触发生化学反应产生接触蚀,在钢膨胀螺栓等固定件与铝框之间应用合成材料垫圈或油漆类物质隔开。
七本图集立面均按从外向内视给制。
八.本图集尺寸均以毫米为单位。
2.透光率;当表面有小花纹装一排时为89%,装二排时81%
3.传热系数:
