以文本方式查看主题 - 襄樊商务网论坛 (http://bbs.xfeb.com/index.asp) -- 商务资讯 (http://bbs.xfeb.com/list.asp?boardid=28) ---- 智能测控仪 (http://bbs.xfeb.com/dispbbs.asp?boardid=28&id=20961) |
-- 作者:luxav9348 -- 发布时间:2007/8/9 8:46:43 -- 智能测控仪 DLCK型流量智能测控仪 一、概述: 流量是水暖系统中的一个重要参数,为了满足现场的多种工艺设计要求、须对介质流量实施有效的测量与控制,DLCK型流量智能测控仪能根据现场的实际情况,采用科学的方法,实现对介质流量的精确测量与控制。 二、原理: 安装在流体管道上的流量变送器,将检测到的流量信号变送到控制器,控制器将收到的流量信号与设定信号进行比较,得出“正偏差”“负偏差” 或“零偏差”,根据偏差的性质与变化趋势,控制器向电动调节阀发出“开”“关”“停”的指令,从而调节流体的流量,使之稳定在设定值上。 三、型号与基本代码 例如:型号为DLCK-15-020-41Y-D1-NT的流量智能测控仪是法兰式连接、被测介质为热水,管道通径为200、输出信号为两线制4~20mA,智能数显指示,配接电源为DC24V,器体材料为1Cr18Ni9Ti、耐压1.6MPa、无防爆性能,并要求与上位机通信 公称通径表 单位:mm 四、产品结构、 适应范围 (一)产品结构:DLCK型流量智能控制仪包括流量传感器、控制器、执行机构。 (1)流量传感器:采集变送流量信号(有模拟标准信号,或数字脉冲信号) (2)控制器(流量智能测控仪):①向电动调节阀发出动作指令设定、②显示流量值、阀的开度。③自我诊断 (3)执行机构(电动调节阀)①按照控制器的指令调节阀的开度。②将阀位信号反馈到控制器。 (二)适用范围:主要用于管道介质液体的流量测量与控制,如气体、液体、蒸汽等多种介质。 五、技术指标、参数 1、立式箱体、外形尺寸:380×230×480mm 控制箱电源:220V±10% AC50HZ 2、控制仪表: ①是用单片微机开发的一种智能流量测控积算仪,它可与多种差压式、频率式流量传感器配套使用,具有多种数学模型及专用数学模型。可分别显示瞬时、累积流量,压力、温度等参数,具有精度高,抗干扰能力强、可靠性高、使用维护方便等特点。 ②主要技术指标: 3、流量变送器 本变送器采用压电式传感器,可靠性高,可在-20℃至250℃的工作温度范围内工作。容易与计算机等数字系统配套使用。 ①特点: Ⅰ输出信号不受流体的温度、压力、密度、粘度等参数的影响,并与流体流速成正比。 Ⅱ无可动机械零件、可靠性高、维护量小。仪表常数能长期稳定。插入式仪表在管道的插入口安装、球阀则可进行不断流装卸,以便在脏污介质中运行时定期清洗和维修。 Ⅲ感测元件不接触介质,压力损失小,量程范围大、精度高,节能显著。 ②工作原理: 在流体中垂直插入一根柱状阻力体时,在其两侧就会交替地产生旋涡,随着流体向下游运动,形成旋涡列、称为卡曼涡街,见图、产生涡街的阻力体称旋涡发生体:实验证明,旋涡的频率与流速成正比可用下式表示: 实验证明:当两列旋涡之间的距离h和同列两个旋涡之间的距离L满足公式L/h=0.281时,非对称旋涡列就能保持稳定状态。 当流体雷诺数Re在5000~150000之间范围内时,Sr基本不变,所以,当旋涡发生体柱宽d和斯特劳哈尔数Sr为定值时,旋涡发生的频率f与流体的平均流速成正比,即与流量成正比,而:与压力、温度、密度等参数无关。流量Q与频率的关系如下式: ③主要技术参数 |