以文本方式查看主题 - 襄樊商务网论坛 (http://bbs.xfeb.com/index.asp) -- 商务资讯 (http://bbs.xfeb.com/list.asp?boardid=28) ---- 研华产品在石化工厂基于 PLC 系统的扩充 上的应用 (http://bbs.xfeb.com/dispbbs.asp?boardid=28&id=17742) |
-- 作者:zaiyue9547 -- 发布时间:2007/7/17 11:39:22 -- 研华产品在石化工厂基于 PLC 系统的扩充 上的应用 石化工厂基于 PLC 系统的扩充 概述 由于经济发展强劲,一家石化工厂正在迅速的扩张。经济增长如此快速,以致于公司频繁地遇到原材料短缺的困扰,产品需求的速度常常超过供应的速度。 保持规模经济对石化公司来说是一个关键因素,这能够使它们保持竞争力。对于这样的公司,即使失去一小份市场份额给竞争对手都有可能成为灾难。因此,工厂经理向董事会建议,应该扩张生产线以保持公司的竞争力。该计划包括在这些生产线上安装数据监测和控制系统。 系统要求 面对系统集成人员的一个关键因素是时间。工厂经理向董事会许诺新的安装将在短期内完成。这意味着监测系统必需容易安装。生产线的工厂建筑十分高大,因此布线系统必需灵活,易于维护。监测点收集到的数据必须可靠,传输期间不能受到 EMI 的影响。同时,由于预期到未来几年的巨大需求,工厂经理十分关心系统的可伸缩性和将来的扩充。 系统体系结构 系统集成人员的第一选择仅仅是扩充现有的 PLC 系统。在进一步评估后,这种方法证明过于复杂,随后决定建立一个开放的 PC 环境。它们选择了研华的 PC-based 数据采集模块 ADAM 系列。系统结构框图如下: 1.系统配置在原始的 PLC 系统通信模块中进行设置。 2.PLC 从 ADAM 模块读取数据并把它通过 RS-485 网路发送到中央控制室。RS-485 网络,以其简单的双绞线结构,对于要求容易安装的应用来说是理想的选择。 3.ADAM-4013 读取温度,ADAM-4017 收集发报机信号。 4.ADAM-4050 读取和控制继电器、风扇和泵。 5.火灾报警功能监视连续运行生产线上的异常现象。这使得系统可以快速执行实时紧急动作。 结论 由于选择了开放的 PC-based 体系结构,扩充计划得以按时完成。ADAM 的 PC-based 设计证明能够完全与 PLC 系统兼容。系统工程师、维护人员和现场工人对结果都十分满意。更重要的是,公司的现在生产能力完全能够满足顾客的需求。 广州正奇科技有限公司 总部: 广州天河直街30号之一华翰大厦1008室 邮编:510620 电话:020-61006035 020-61006036 传真:020-61006046 深圳办: 地址:深圳福田区竹林四路金海花园1栋8B 业务主管:张健 电话:0755-83053504 传真:0755-83053412 手机:13316964048 成都办事处: 地址:成都市武候区金雁路116号名流花园聚金楼3单元602 传真:028-87423788 联系人电话:13258251385 E-MAIL:sales@zhengqitech.cn 网站: www.zhengqitech.cn |